Bienvenue, Invité
Merci de vous identifier ou de vous inscrire.    Mot de passe perdu?

Diagnostic électricité et coupure de courant
(1 lecteur(s)) (1) Invité(s)
Aller en basPage: 1
SUJET: Diagnostic électricité et coupure de courant
#26
Diagnostic électricité et coupure de courant Il y a 1 Année, 1 Mois Karma: 0
Es-il vrai qu’à la suite du diagnostique électrique, le courant peut être coupé ?

Merci de votre réponse
marie
Fresh Boarder
Messages: 1
graphgraph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
 
#28
Re:Diagnostic électricité et coupure de courant Il y a 1 Année, 1 Mois Karma: 0
Bonsoir

La bonne réalisation du diagnostic ne prévoit pas que le technicien coupe l’installation intérieure avant de partir, même en cas de détection d’anomalies pouvant nuire gravement à la sécurité des occupants. Son devoir est alors un devoir d’information clair afin que les risques aient été bien compris.

Toutefois :
Lors de la réalisation l’état de l’installation intérieure d’électricité (ou diagnostic électrique), le technicien est amené à couper le disjoncteur de branchement (dans le cas où ce dernier assure la fonction d’appareil général de commande et de protection).
Il faut savoir que ce disjoncteur de branchement peut, après coupure, ne pas réenclencher. Ce peut être du, entre autre, au fait qu’il n’a pas coupé depuis très longtemps.
Dans ce cas, l’installation intérieure n’est plus alimentée, mais ça n’est pas une volonté du diagnostiqueur.
1tegral
Moderator
Messages: 64
graph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
1tegral-diagnostics.com
L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
 
Revenir en hautPage: 1
Modérateur: 1tegral